墙体稳态热传递检测设备

文章来源:admin 更新时间:2020-03-11

墙体稳态热传递检测设备
一、设备型号
WT(F)型稳态热传递性质测试系统是我公司吸取了以往设备的经验,经过改进而开发的全自动检测系统。
WT—设备功能代号。F—防护热箱法代号
1010—试件的计量面积为1.0m×1.0m。
1212—试件的计量面积为1.2m×1.2m。
1515—试件的计量面积为1.5m×1.5m。   
二.设备原理
WT(F)型依据GB/T13475-2008《建筑构件稳态热传递性质的测定 标定和防护热箱法》,该装置测试方法为防护热箱法,它是基于一维稳态传热原理,模拟四季围护结构构件的传热,将构件置于两个不同温度场的箱体之间,热箱模拟室内或夏季室外空气温度、风速、辐射条件;冷箱模拟室外或夏季室内空调房间空气温度、风速。经过若干小时的运行,整个装置均达到稳定状态,形成稳定温度场、速度场后测量试件两侧的表面温度、空气温度、热冷侧导流屏的表面温度、计量箱壁内外表面温差以及输入热箱的电加热器功率(输入热箱的风扇功率)等主参数后,就可以计算出试件的传热系数、试件不平衡热损、比热阻、热导率、热冷侧表面比热阻、总比热阻。
三.主要技术参数:
1、计量箱控温范围: 10~50℃
温度分辨率:0.0625℃
控温波动范围:0.01~0.1℃
2、冷室控温范围: -10~-22℃
温度分辨率:0.0625℃
控温波动范围:0.01~0.2℃
3、防护箱控温范围:10~50℃
温度分辨率:0.0625℃
控温波动范围:0.01~0.1℃
4、鼻锥内外温差跟踪精度:0.01~0.1℃
5、计量箱功率测控范围:0~800W,精度:0.5级
6、计量箱稳态功率波动范围:0.1~1W
7、测试效率:
测试一个构件总耗时约:10~12小时
8、试件外形尺寸:长×宽×高= 1450×(≤400)×1450(mm)
9、设备外形尺寸:长×宽×高= 2600×2160×2140(mm)
10、计量单元尺寸:长×宽=1200×1200(mm)
11、配带动力:交流380V,功率6kW,三相五线制
12、适用场地面积:长×宽×高= 4200×4800×2300(mm)
13、控制柜外形尺寸:长×宽×高= 400×600×2000(mm)